UVR1611: Heizkreispumpe bleibt aus – Zusammenhang mit entferntem Raumfühler?
Hallo zusammen,
ich renoviere gerade das Erdgeschoss meines Zweifamilienhauses. Im vermieteten Dachgeschoss werden die Heizkörper nicht warm. Die zugehörige Umwälzpumpe läuft offenbar nicht an. Warmwasser funktioniert inzwischen.
Zur Anlage:
Ölheizung mit Solarthermie
Regelung Technische Alternative UVR1611, Software A2.28DE
Grundfos UPS 25-40 mit Mischer
DG mit Heizkörpern; neue Fußbodenheizung im EG noch nicht angeschlossen
Bei der Renovierung hat der Elektriker einen alten Raumregler im EG abgeklemmt und entfernt. Im DG hängt weiterhin ein Theben-Raumthermostat mit Zeitschaltuhr. Wie die beiden Geräte mit der Anlage verbunden sind, weiß ich leider nicht.
Die UVR zeigt Folgendes:
Eingang 9 „Temp.Raum“: 9999 °C
Im Heizkreisregler ebenfalls „T.raum.IST“: 9999 °C
Ausgang 2 „Pumpe-Hzkr“: AUTO/AUS, Drehzahlstufe 0
Mischer auf AUTO, Fahrbefehle „auf“ und „zu“ beide AUS
Die separate Kesselregelung zeigte auf dem Foto 49 °C Kesseltemperatur und 16 °C Außentemperatur. Den Außenwert direkt an der UVR habe ich noch nicht geprüft.
Mein Verdacht ist, dass der entfernte Raumregler mit der Anzeige 9999 °C zusammenhängt. Bestätigt ist das bisher nicht.
Kann der fehlende Raumfühler die Heizkreispumpe abschalten? Und wie lässt sich die UVR1611 korrekt auf einen Betrieb ohne Raumfühler umstellen, sodass das DG wieder beheizt wird? In der Anleitung A4.03 wird beim Raumsensor „unbenutzt“ beschrieben, mein Gerät hat allerdings die ältere Software A2.28.
Welche Anzeigen oder Einstellungen sollte ich zur Eingrenzung noch prüfen? Fotos der Regelung, Pumpengruppe und Raumregler füge ich bei.
Danke für eure Hilfe!